来源:梅州消防全媒体中心 为持续深化消防安全 集中除患攻坚大整治行动 现专题对存在典型隐患、 突出问题和严重违法行为的场所 进行公开曝光
该场所疏散楼梯未设置封闭楼梯间,不符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018年版)第 3.7.6条的规定。 未按规范设置应急照明灯,不符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018 版)第 10.3.1 条第 5 项的规定。 疏散楼梯未设置封闭楼梯间,不符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018年版)第 3.7.6条的规定。 未设置室外消火栓系统,不符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018 版)第 8.1.2条第二款的规定。 未设置室内消火栓系统,不符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018 版)第 8.2.1条第1项的规定。 车间的疏散门设置卷帘门,不符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018 版)第 6.4.11条第1项的规定。 部分疏散通道堵塞,违反了《中华人民共和国消防法》第二十八条的规定。
整改措施: 责令该公司在限期内改正;对违法行为立案查处;符合重大火灾隐患判定标准,提请政府挂牌督办;火灾隐患消除前,要求该单位应采取措施,确保消防安全。 该员工宿舍存在仅设置1部疏散楼梯,疏散通道数量不足,违反《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项规定。 采用可燃泡沫彩钢板,违反了《中华人民共和国消防法》第二十六条第一款规定。
整改措施: 责令该场所员工宿舍疏散通道数量不足采取紧急查封,涉嫌违法问题立案处罚;拟对符合重大火灾隐患提请县政府挂牌督办。
该场所未经消防安全检查擅自投入使用、营业。涉嫌违反了《中华人民共和国消防法》第十五条第四款之规定。
整改措施: 根据《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项之规定,责令该场所经营者停止大埔县星爵体育俱乐部营业,并对相关违法行为进行立案查处。 该公司未经消防救援机构许可,擅自投入使用、营业,违反《中华人民共和国消防法》第十五条第四款之规定。
整改措施: 已对该公司存在的未经消防救援机构许可,擅自投入使用、营业的违法行为进行立案查处。
该场所防火门未保持关闭,违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项规定。 疏散通道堵塞,违反了《中华人民共和国消防法》第二十八条的规定。
整改措施: 责令该场所按要求立即对堵塞的疏散通道进行清理,移除任何阻碍通行的物品,确保疏散通道畅通无阻。 该场所在人员密集场所的门窗设置影响逃生的障碍物,违反《中华人民共和国消防法》第二十八条。 该场所居住区与经营区设置在同一建筑物内且未做好防火分隔,违反了《中华人民共和国消防法》第十九条第二款规定。
整改措施: 责令该场所限期改正。逾期不改正的,责令停产停业,并处罚款。 该场所安全出口数量不足,违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第(四)项之规定。
整改措施: 根据《中华人民共和国消防法》第五十四条,现决定对梅州市梅江区智博托管中心进行临时查封。 广大群众在日常生活中发现火灾隐患或消防违法行为,可以通过“12345”市民服务热线进行举报投诉。
|